樓主  發表于: 2011-08-02 21:56
   大家好,近來遇到這樣一個問題,我公司的空調電控系統進水了,PLC運行正常,用擴展模塊EM235和PT100做的測溫部分出問題了,測的進水和出水溫度同時顯示負數。換一個EM235模塊后,所測溫度變成正數了但是與實際值相差太多,而且跳動厲害。謝謝!
zzyog
光洋PLC技術服務及密碼破解
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 505 個
工控威望: 692 點
下載積分: 844 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2007-01-02
最后登錄: 2025-05-05
查看zzyog的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-02 15:57
yg應該用溫度模塊,或者用PT1000好點,PT100阻值變化太小