国产福利一区二区麻豆,无码少妇精品一区二区免费,成人A免费播放网站,免费国产精品自产拍

358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1032(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2025-05-24
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-30 08:41
FX3U與三菱FR-740變頻器通過485-BD通信,接線和通信程序都是按說明書樣例完成,但通信時SD燈不停閃爍,RD燈不亮,變頻器沒有任何反應。我看有網友說要把參數551設為1。可我們這只變頻器551最小設置數為2,不能設為1。請大家指教一下,變頻器通信不成功有哪些原因?謝謝各位!
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2025-05-10
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-30 13:31
先接一臺試試先,基本設置兩邊都一致嗎?有發送而無接收,應當是基本設置有問題,若是發送數據錯,變頻也會回一個錯誤的代碼,還有線路接對沒有,發送端接到對方的接收端的,極性要對。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420