請教臺達人機、臺達PLC與臺達伺服的問題
1、臺達人機可以用RS485接口接多臺PLC嗎,如果接兩臺以上需要做什么設置嗎,

2、臺達PLC的RS485接口可以同時接臺達人機與臺達PLC嗎,如果可以需要做什么設置嗎;

3、在臺達PLC中監控臺達伺服,寸動時可以監控到脈沖在變化,但是電機就是不動,伺服有氣動,電機也鎖住了,可是執行程式中的回原點和寸動,電機就是不動作,這是什么原因呢,讓電機動作必要的幾個信號是什么。
各位大大請幫幫忙啊,++++

謝謝~~
問題3已解決,問題1也已經問過臺達工程人員,用人機做主站通過人機的RS485接口是可以接多臺PLC的,但是工程人員說在多臺PLC鏈接的系統中只能有一臺做主站,那兩臺PLC用RS485鏈接,還可以用PLC作主站嗎?

請各位高手大大們幫幫忙啊++
謝謝++
[ 此帖被287422592在2011-07-22 08:14重新編輯 ]
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1930 個
工控威望: 2083 點
下載積分: 11121 分
在線時間: 834(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-05-03
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-21 16:19
rs485 肯定可以接多臺的
plc 協議相同 設不同的站號就行了


查一下伺服有沒有接到脈沖信號啊