sddysk
心似云中月,動靜隨風,時暗時明
級別: 略有小成
![]() |
不要老建議人家改行,是達者為師不錯,不恥下問也是一種美德,強過不懂裝懂瞎胡鬧的 |
|
---|---|---|
|
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園?
![]() |
講一點不知道對有沒有幫助。三相用電設備,不準一個系統中有接零保護與接地保護二種方式,如果你的三相四線是只控制一個設備,那樣零線是可以與相線一同斷開的,按道理零線是不能設保險絲的, 要是你說的意思是這個意思是,你的接法是接零保護,那樣你必須到配電房時,零線與接地線,接在漏電開關的下面(出線),電源及零線接在開關的進線處,這樣漏電開關才有作用的。不知道我說的對不對, 希望同行指點 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
只要弄懂漏電開關的如何漏電保護的原理就可以,看看零序互感器的,有些做了十幾年的電工漏電開關如何漏電保護都不知道,在漏電保護又打不上開關的時候,干脆把漏電開關拆了算了,到最后的就是釀成苦果 |
|
---|---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
![]() |
后面的不分你要看哪種情況,設備接了接地線,但外殼沒接地,就沒事。都當接零了。如果外殼單獨接地了,和那根所謂配電的那根地線分開,那你接漏電斷路器試試,接哪根線都跳。 |
---|---|
|
ytmf0795
級別: 略有小成
![]() |
零線在進入漏電保護器開關前,可以重復接地,但經過漏電保護器之后的零線,就不能再接地了。必須對地絕緣。 |
---|---|
|
ytmf0795
級別: 略有小成
![]() |
300A以上的空開不要用帶漏 只有在終端才用帶漏的 外殼接零就不錯 |
---|---|
|
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
![]() |
看了這么多,菜鳥我終于看懂了,各位大俠的意思是說: 如果你要用漏電開關,開關前面的火線和零線正常接線,但是開關后面的火線和零線一定要正確接在設備上,開關后面的零線不能與大地、外殼等等一切與配電系統有關的東西,包換設備的外殼也不能亂接東西,否則漏電開關就會跳閘。是不是這樣理解? ![]() |
|
---|---|---|
|