樓主  發(fā)表于: 2011-05-28 21:47
單位空壓機(15KW)的空氣開關其中一相老是燒,而且兩臺空壓機的情況相同,已換N個,懷疑此相電有問題,可測量相間及對零電壓均正常,而且空壓機控制器顯示的三相電流也基本平衡,設備電機的空氣開關此相也多數過熱,實不知問題所在?請大家指教。謝謝
萬鈞彩
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 269 個
工控威望: 405 點
下載積分: 18748 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2017-04-30
查看萬鈞彩的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-05-29 05:53
測量相間及對零電壓均正常,三相電流也基本平衡,馬達沒有問題,可加大電機的空氣開關容量,緊固接線端子。